试题详情
简答题脱碳塔循环量调节FV451高限、低限、液位假指示的原因?出现这些状况的影响因素?各自如何处理?
  • FICA451高限现象:
    流量FICA451高限报警
    LV450液位迅速上涨,LV452逐渐上涨。
    T412液位迅速下降。
    影响因素:
    1、自调阀卡在全开位;
    2、P411出口阀开度过大;
    处理:
    联系现场关小FV451切断阀开度,联系仪表校验,打开副线调节。
    P411出口阀时应缓慢开启,现场和控制室加强联系。
    FICA451低限现象:
    1、流量FICA451低限报警
    2、LV450液位迅速下降,LV452逐渐下降。
    3、T412液位迅速上涨。
    4、甲烷化炉温上涨。
    影响因素:
    1、自调阀卡在全关位;
    2、P411出口阀调节时开度过小;
    3、P411机泵故障跳车。
    处理:
    1、联系仪表校验,打开副线调节。
    2、调节P411出口阀时,现场和控制室要加强联系。
    3、脱碳泵跳车,按照操作法进行脱碳系统停车处理。
    FICA451假指示现象:
    循环量调节不大时,LV450液位无明显变化,T412液位上涨或下降。
    影响因素:
    仪表故障
    处理:
    立即通知现场对照脱碳塔玻璃板与一次表确认假指示,控制室手动调整,现场专人保液位。控制室联系仪表校验。同时通知调度,此时严禁加减量,仪表检修完确认无误时投用。