- 简答题在工程使用中,单座阀一般用于小口径的场合,双座阀一般用于大口径的场合,试分析其原因。在选择调节阀公称直径时,一般要求调节阀开度处于15%-85%之间试给出原因。
-
(1)单座阀流体流过时会产生不平衡力,产生附加位移,双座阀无不平衡力。
(2)口径选得过小,当系统受到较大扰动时,调节阀全开处于非线性饱和状态。口径过大,系统处于小开度状态,造成流体对阀芯阀座冲蚀严重,在不平衡力作用下也可产生振荡现象。 关注下方微信公众号,在线模考后查看