- 简答题发电机断水时应如何处理?
-
(1)运行中,发电机断水信号发出时,运行人员应立刻看好时间,做好断水保护拒动的事故处理准备,与此同时,查明原因,尽快恢复供水。
(2)若30s内冷却水恢复,则应对冷却系统及各参数进行全面检查,尤其是转子线圈的供水情况,如果发现水流不通,则应立即增加进水压力恢复供水或立即解列停机。
(3)若断水时间达到30s而断水保护拒动时,应立即手动拉开发电机断路器和灭磁开关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看