- 简答题 某配电变压器原副绕组均为星形连接,电压为10±5%/0.4kV,当分接开关在第Ⅱ档时,低压侧电压为375V,问: (1)分接开关调至第几档才能升高二次电压?计算调整后的变比。 (2)计算出调压后的实际低压侧电压多少?
-
按调压要求:
①根据题意,变比K=U1/U2=10/0.4=25
由于U2=U1/K
∴应调至第Ⅲ档;
调整后的变比K1=K(1-5%)=25(1-5%)=23.75
②求电网实际电压U1=KU2=25×375=9375(V)
调至第Ⅲ档后的U22=U1/K1=9375/23.75=394.7(V)(大于375V)