简答题写出应急机手动启动程序。
  • (一)启动前的检查
    在操作机组之前,应先检查机组的油、水、电是否正常;蓄电池液位是否正常;电池电压是否正常;快关阀是否打开;用手动滑油泵打压。
    (二)启动步骤
    (1)将应急机进线断路器ACB4的合闸控制选择开关置于“手动”位置。
    (2)在应急机遥控盘上确认应急机起动控制选择开关在“手动”位置。
    (3)在应急机遥控盘合上24V电源开关SHS4,在机旁控制箱上将24V电源开关钥匙置于“ON”位置。
    (4)在“手动”位置,应急机可在遥控盘或机旁控制箱上启动,若选择开关置于“就地”位置,则只能在机旁控制箱上按“启动”按钮启动应急机,遥控盘操作无效(紧急停止除外)。
    (5)若选择开关置于“遥控”位置,则只能在遥控盘上按“启动”按钮启动应急机。机旁操作无效(紧急停止除外)。
    (6)待发电机电压频率(400V,50HZ)正常后,在应急开关柜LE4单元上,按“起动”(合闸)按钮,合上ACB4,应急开关柜得电,带上应急负载。