试题详情
- 简答题 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2015年2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。 3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。
-
1.MFZ/ABC42010年1月的全部需要维修,因此种类灭火器出厂前期满5年必须检修。2010年7月2日只简体腐蚀面积与简体面积大于1/3需报废。MF52003年1月全部报废,因此种灭火器报废年段为出厂期满12年。2003年7月1日具因简体严重变形应报废。
2.存在问题:水力警铃声强题中为65dB,实际因为70dB。自动喷水给水泵未启动是因为:(1)水力警铃声强未达到规定声强(2)水流指示器在水流动作后不报信号检查方法:a、系统控制装置设置为“自动”控制方式,启动一只喷头或者开启末端试水装置,流量保持在0.94-1.5L/s,水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃和消防水泵等及时动作,并有相应组件的动作信号反馈到消防联动控制设备。B.打开阀门放水,使用流量计、压力表核定流量、压力,目测观察系统动作情况。
3.未安装的组件为瓶头阀,最大防火区对应的驱动装置为2号驱动气瓶,因为根据表2,最大的防火区A需要灭火剂钢瓶数量为4只,从图1中可知只有2号驱动气瓶连接4只灭火剂钢瓶,因此对应驱动装置为2号驱动气瓶。
4.(1)组件应厂外焊接厂内安装;(2)应到专门补压房间进行补压,并测试;(3)查明气罐压力不足原因并维修;(4)分级存压 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 自动喷水灭火系统组件安装前检查中,对喷头
- 某高层民用建筑,建筑面积24098
- 消火栓的设置位置距距房屋外墙不宜小于(
- 燃点在300℃以下的天然纤维属于()类易
- 某建筑的排烟系统采用活动式挡烟垂壁,按现
- 依据现行《建筑设计防火规范》的规定,室内
- 下列有关汽车库、修车库的室外消火栓给水系
- 自动喷水灭火系统消防水箱的出水管应设(
- 点型感温火灾探测器的安装间距不应超过()
- 下列应急预案演练属于按演练目的和作用划分
- 建筑面积大于( )平方米的人防工程内地下
- 建筑保温材料内部传热的主要方式是()。
- 下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置
- 依据现行《建筑设计防火规范》的规定,室外
- 歌舞娱乐、放映、游艺场所如布置在地下一层
- 建筑高度不大于27m的住宅,每个单元任一
- 不具备直接灭火能力,用于挡烟阻火和冷却分
- 下列关于干粉灭火系统组件选型及设置要求的
- 气动驱动装置的安装应符合下列规定;1,驱
- 机械加压送风口的风速不宜大于()m/s。