试题详情
- 简答题 某砖混结构甲醇合成厂房,屋顶承重构件采用耐火极限0.5h的难燃性材料,厂内地下1层、地上2层(局部3层)建筑高度22m,长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯,每层外墙下有便于开启的自然排烟窗,存在爆炸危险的部位按国家标准要求设置了泄压设施,厂房东侧外墙水平距离25m处有一间二级耐火等级的燃煤锅炉房(建筑高度7m),南侧外墙水平距离25m处有座二级耐火等级的多层厂房办公楼(建筑高度16m),西侧12m处有座丙类仓库(建筑高度6m,二级耐火等级),北侧设置两座单罐容量为300m3甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距为25m,储罐四周设置防火堤。防火堤外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙7m。厂房和防火堤四周设置宽度不小于4m的环形消防车道。厂房内一层布置了变、配电站、办公室和休息室,这些场所之间及与其他部位之间均设置了耐火极限不低于4.00h的防火墙。变配电室与生产部位之间的防火墙上设置了镶嵌固定窗扇的防火玻璃观察窗。办公室平和休息室与生产部位之间开设甲级防火门。顶层局部厂房临时改为员工宿舍,员工宿舍与生产部位之间为耐火极限不小低于4.00h的防火墙,并设置了两部专用的防烟楼梯间。 厂房地面采用水泥地面,地表面涂刷醇酸油漆,厂房与相邻厂房相连通的管、沟采取了通风措施;下水道设置了水封设施。电气设备符合《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014)规定的防爆要求。 指出该厂房在安全疏散方面存在的消防安全问题,并提出解决方案。
- 长度和宽度均为40m,厂房居中位置设置一部连通各层的敞开楼梯不符合要求;解决方案:该厂房每层划分一个防火分区,应当至少设置两个安全出口或疏散楼梯;安全出口要分散设置,其相邻两个安全出口最近边缘之间的距离不应小于5m。该厂房内任一点到最近安全出口之间的距离不应大于30m。若该厂房设置为多层厂房时,应采用封闭楼梯间或室外楼梯(或防烟楼梯间)。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 采用二氧化碳全淹没灭火系统的防护区,防护
- 建筑物内的管道井、电缆井,井壁应为耐火极
- 防火间距的确定原则有()。
- 根据《建筑设计防火规范》的厂房(仓库)火
- 《建筑设计防火规范》规定,通风、空气调节
- ()场所应采用雨淋系统。
- 系统周期性检查是指建筑使用、管理单位按照
- 以木柱承重且以不燃烧材料作为墙体的建筑,
- 根据房间高度选择感温火灾探测器的灵敏度,
- ()类汽车库、修车库的耐火等级不低于三级
- 对水力警铃进行测试时,其喷嘴处压力不应小
- 发生火灾时,高层建筑内四个安全区进行机械
- 重大劳动安全事故罪主要是指安全生产设施或
- 防火卷帘的型式检验的抽样基数是( )樘。
- 《建筑设计防火规范》规定,占地面积最小为
- 自动喷水系统系统当系统设计工作压力≤1.
- 下列关于厂房火灾危险性的说法不正确的是(
- 高层医疗建筑疏散楼梯的净宽度不小于()。
- 可燃气体探测器调试时,应将发射器发出的光
- 装修材料燃烧性能中的B3级是指()装修材