试题详情
简答题什么是介质损失正切值?对介质损失正切值如何进行判断?
  • 测量介质损失角正切值(tan句是判断设备绝缘状况灵敏的有效方法,对受潮、老化等分布性缺陷尤其有效。在一定的电压和频率下,它能反映介质内单位、体积、能量损耗的大小。通过逐年积累资料,能够掌握绝缘发展的趋势。其局限性在于:对大容量的设备,如:大、中型变压器、发电机、电力电缆和电容器等,测量tan吞并不能有效地检测出集中性的局部缺陷,在分析时应注意.测量tan占值通常采用西林电桥,如QS:型和QS3型高压交流平衡电桥。以QSI型为例,接线方式有以下几种。
    (1)正接法正接线时,桥体处于低压,操作安全方便,不受被试品对地寄生电容的影响,测量准确;但这种方法要求被试品两极均能对地绝缘。
    (2)反接法反接线法的高、低压端与正接线相反,故称反接线。适用于被试品一端接地的情况,反接线时桥体处于高电位,被试品高压极连同引线的对地寄生电容与被试品并联引起测量误差。(3)对角线接法此种接线现场很少使用,只有当被试品一极接地,而电桥又没有足够绝缘强度进行反接线测量时,可才用对角线接线。
    对介质损失正切值进行判断的基本方法如下。
    (1)与标准规定值比较,并与历年试验值比较,与同类设备比较,看是否有明显差异
    (2)正常测得tan古很低,在不同电压下tana相对数值变化差别很大,则说明材料在应用过程中将发生不良趋势。
    (3)数值虽然合乎标准,但增长迅速则应引起充分注意。
    (4)除tan占值外,还应注意被试品电容c、值的变化,若发生明显变化,可结合其他方法进一步分析。