试题详情
简答题如何测电缆故障?
  • 电缆故障大体上可分类如下。
    (1)接地故障电缆一芯或多芯接地。
    (2)短路故障电缆两芯或三芯短路。
    (3)断线故障电缆一芯或多芯被故障电流烧断或外力破坏搞断.形成完全或不完全断线。
    (4)闪络性故障这种故障大多发生在预防性试验中,并多数出现在电缆接头处。当所加电压达某一值时击穿,电压低至某一值时绝缘又恢复。
    (5)综合性故障同时具有两种或两种以上性质的故障。电缆故障一般很难直接发现,必须采用测试电缆故障的仪器进行测量,才能确定故障的位置。
    常采用测量故障点的方法如下。
    (l)脉冲侧量法在故障相注人低压脉冲,该脉冲沿电缆传播直到阻抗失配的地方(如中间头、短路点、断路点等)引起波的反射,反射脉冲回到测试端时被仪器接收,根据发射脉冲和反射脉冲的波形对比来确定故障点的性质及距离。
    (2)电桥法它利用一根接地故障相与一根好相,与外接可调电阻构成一个电桥,当电桥平衡后,利用各桥臂电阻可计算出接地点的距离,从而确定故障点的位置。
    (3)高压电桥法其原理同电桥法,它适于接地电阻稍高加压电阻又变小的情况下使用。
    (4)烧穿法将高阻故障点通过交流和直流烧穿,把故障点电阻降低到需要值,再利用电桥法测出故障距离。
    (5)直流高压闪络测量法该法适用于闪络性故障即故障没有形成稳定的电阻通道,但电压升到一定值时,就会产生闪络现象,闪测仪显示出波形。通过计算就可测出故障点距离.
    (6)冲击高压闪络测量法闪络性故障通常闪络几次就形成稳定的电阻通道不在闪络。冲闪法利用整流器对电容充电,当充电电压高到一定数值时,球间隙击穿,电容器的电压通过球隙直接加到电缆的测量端,利用电压波在测量端和故障点之间来回反射的波形即可测出故障点距离。
    由于故障类型比较多,必须根据故障不同性质选择合适的寻测方法。以上几种方法只能祖测电缆故障距离,要确定故障点的准确位置.还需要用定点仪进行准确定点。