试题详情
- 简答题某施工单位承接了某办公楼建筑的消防设施安装工程,该工程主要包括室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、通风与防排烟系统及灭火器等消防设施。工程项目开工后,施工单位采购的消防设施、组件与材料陆续到达现场,现场项目部邀请监理单位、建设单位共同对消防设施进行验收。工程项目安装完毕后,由火灾自动报警系统厂级技术人员对消防设施进行联动逻辑编程设计。工程竣工后,消防检测公司对该项目的消防设施进行了检测。其中,火灾自动报警系统检测项目共46项,检测结果为:A=0、B=2、C=1。工程项目投入使用后3个月,发现6处误报,经过施工单位维修后,火灾自动报警系统工作正常。 根据以上材料,回答问题:该项目中消火栓系统的联动控制应当如何设计?
-
消火栓系统的联动控制设计如下:
(1)消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓,消火栓泵的联动控制不受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。
(2)当建筑内设置火灾自动报警系统时,消火栓按钮的动作信号作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,消防联动控制器在接收到满足逻辑关系的联动触发信号后,联动控制消火栓泵启动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看