简答题分析发电机温度测点显示值跳变的原因及处理步骤?
  • 1、上下跳变原因:
    A、热阻元件电阻体故障,内部接触不良。
    B、就地接线端子松动。
    C、卫星站端子排松动。
    2、上跳变:
    若跳变幅度较小且显示值未到报警值,表明实际温度正在升高,CRT显示正确。
    若跳变幅度较大,短时间内升至报警值且附近的其它线圈温度也随之增高,发电机出口风温也逐渐上升。这时应及时通知运行人员,做相应措施,如降负荷、调节冷却器出口温度等。
    若采取措施后温度有变化且成下降趋势,则表明显示温度正确,实际温升过快;若显示值仍跳变,则为测量回路故障,应重点检查各接线端子是否接触良好。