试题详情
- 简答题220KV双母线运行,一条母线故障时如何处理?
-
(1)集控应检查跳闸机组的厂用电或保安电源是否自投,尽快恢复跳闸机组的厂用电或保安电源。
(2)网控检查故障母线所连接的所有开关,是否均已跳闸,否则手动拉开,恢复掉闸开关闪光。
(3)对故障母线进行全面检查,查明故障点后,能隔离的迅速隔离。
(4)根据调度命令,用线路开关向跳闸母线充电良好后,迅速恢复线路送电。
(5)若故障点一时无法隔离,应根据调度命令,将跳闸线路倒至正常母线,恢复送电并尽快恢复已跳闸的发电机并列。
(6)对故障母线做好安全措施,通知检修处理。
(7)复归信号,做好记录。 关注下方微信公众号,在线模考后查看