试题详情
- 简答题D200网络型系统模块的一般有哪些类型?
- D.200可以说是计算机监控系统的核心。Harris公司D200是网络型变电站计算机(SC)的功能与硬件设备和软件应用程序的结合。
S.C是基于开放系统分布处理的结构,它们有多台处理机、端子板、电源、通信设备以及(可选用的)外围I/O模块所组成,这种SC可以被组态成冗余的或非冗余的实时控制平台。
变电站计算机设备的平台有一台(无冗余)或两台(有冗余)的中央控制单元(CCU)所组成,每台CCU提供一台基于多D20M++模块共享一个公用的存储模块,这种多处理机平台可以由“荷载高度中心”使用很多规约中的一种去查询。该CCU平台还能由变电站的人机接口(MMI)在变电站的“数据总线”上使用分布网络规约(DNP)进行查询,CCU在变电站数据总线上还可对D20间隔层(Baylevel)计算机进行查询,变电站的定时系统也可以被CCU接收,这是可以选用的。通用的串行口RS-232对各种外部设备通信,其范围从本地的打印机直至各种类型的智能电子设备(IFD),如微机保护、分时计费表、智能测量表、负荷控制单元、配电自动化单元等。
在冗余配置中有两台中央控制单元(CCU),每台CCU都连接于变电站的数据总线,每台CCU包含完全相同的硬件和软件,其中一个单元被组态为主机,而另一个被组态为备用机,D200型系统(SC)提供了从主CCU到从CCU故障切换手段,这种故障切换的条件是可组态的并且与所规定的故障条件有关。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 对高频保护的基本要求时()
- 气焊与气割用的气瓶严禁靠近热源,气瓶与明
- 当控制开关在“预备分闸”位置时红灯()。
- 下列()接地属于雷电保护接地。
- 电力系统为什么要采用无功补偿设备?
- 施工用电设施除经常性的维护外,还应在雨季
- 对停电检修的三相设备必须()。
- 增强型MOS管放大电路,为何不可采用自给
- 对绝缘电阻表作倾斜影响检验时,应将被检表
- 变电站综合自动化系统的组态模式有哪些?
- 直流系统接地时,值班员应()。
- 变压器的重瓦斯保护或差动保护动作跳闸,未
- 重合闸后加速是当线路发生永久性故障时,启
- 变电站综合自动化系统、监控系统主要功能是
- 当变压器油位计的油面异常升高或呼吸器系统
- ()是决定超高压、特高压输电线路电网潮流
- 对于220千伏及以上电网的线路继电保护一
- 室内母线分段部分、母线交叉部分及部分停电
- 手写操作票的次要文字涂改每张不得超过()
- 后台监控系统中事故追忆可调出事故了生()