试题详情
简答题冬季对某小区采暖系统进行耗电输热比的测试,测得该采暖系统的日耗电量εa为208KWh,日供热量Qa为34288MJ,平均循环水量Ga为49.8m3/h。已知该采暖系统为直联传动,设计日供热量Q为35000MJ,设计供回水温差△t为7℃,室外管网主干线为1200米。试计算该采暖系统的耗电输热比并评定。
  • 因为L=1200m,所以a=0.0069。
    0.0062(14+a·L)/△t=0.0062(14+0.0069×1200)/7=0.0197
    又由于Qa<Q,
    Qp=0.3612×106×Ga×△t=0.3612×106×7×49.8/3600=34976(MJ)<Q
    所以Qa,e=min(Qp,Q)=Qp=34976MJ。
    系统为直联传动,ηm取0.85
    EHRa,e=(3.6×εa×ηm)/Qa,e=3.6×208×0.85/34976=0.0182<0.0197
    综上,该采暖系统耗电输热比合格。