试题详情
简答题 某高校新校区工程总建筑面积92000m2,由教学综合楼、学生活动中心和餐厅三部分组成。现浇混凝土框架结构。学生活动中心为条形基础,地上4层,首层阶梯报告厅局部层高21m,模板直接支撑在地基土上。施工单位为某施工总承包企业。 施工过程中发生了如下事件: 事件一:在学生活动中心首层阶梯报告厅顶板模板工程验收中,项目安全总监发现在最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆;水平拉杆的端部与四周建筑物间隔100mm。检查后安全总监下达了整改通知。 事件二:餐厅首层顶板模板工程施工中,由于拉杆间距过大,导致钢管支架出现整体失稳倾向。项目部及时采取了处理措施,避免了质量安全事故的发生。 指出事件一中的不妥之处,分别写出正确做法。水平拉杆无处可顶时的措施有哪些?
  • 事件一中问题解答如下:
    1)不妥之处及相应的正确做法如下:
    ①不妥之处一:最顶部两水平拉杆中间加设了一道水平拉杆。
    正确做法是:最顶两步距水平拉杆中间应分别增加一道水平拉杆。
    ②不妥之处二:水平拉杆的端部均应与四周建筑物间隔100mm。
    正确做法:水平拉杆的端部均应与四周建筑物顶紧顶牢。
    2)水平拉杆无处可顶时的措施是:
    应于水平拉杆端部和中部沿竖向设置连续式剪刀撑。