试题详情
- 简答题 经过合法的竞标,施工单位A承包了某机场航站楼弱电系统综合布线工程。施工过程中发现原设计中有不便于施工之处,欲对部分设计进行修改。因工期紧任务急,施工单位A就先按自己的修改意见剪裁了部分线缆。后经业主现场勘查发现,一楼、三楼可按A提出的方案修改。而二楼若按A的意见变更设计将造成旅客步道过于狭窄,故业主不同意该楼层变更设计。 问题 (1)因业主不同意二楼的设计变更,造成A已剪裁线缆部分报废,由此引起的经济费用由谁负责? (2)施工单位A应如何操作才可能按其意图施工?
-
(1)责任在施工单位,发生的经济费用由施工单位承担。
(2)A须向业主提出书面申请,经业主代表同意后方可按照变更后的设计施工。
解析:由建设单位、设计单位、监理单位、施工单位协商、确认后的设计变更,才有效。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 空管工程包括( )等系统。
- 某机场场道工程施工进度网络图如下:若要压
- 航路导航台的主要设备为( )。
- 引进、引出离港系统中央控制室的电气线缆宜
- 航站楼弱电系统施工中,( )阶段与土建工
- 灯光电缆敷设应满足的要求包括()。
- 测量高程时,借助于( )产生水平视线。
- 机场助航灯光中具有易折性要求的灯具是(
- 公共广播系统的广播方式有()。
- 按技术要求,滑行道桥宽度应( )桥外滑行
- 广播系统信息设备的箱体、壳体、机架等金属
- 背景: 某民航机场,飞行区指标为4D,
- 民航机场工程施工过程中,在使用签章文件系
- ()广播呼叫的呼叫优先级别是最高级。
- 敷设闭路电视监控系统电缆时,电缆的弯曲半
- 某机场施工单位中标一个机场工程项目,合
- 机坪上的飞机机位操作引导灯应满足的条件包
- 滑行道桥的伸缩装置形式有()和复合改性沥
- 《中华人民共和国民用航空法》所称民用机场
- 下列雷达系统中,可用于飞机的着陆引进并能