试题详情
- 简答题对发电机准同期并列的三个条件是怎样要求的?
-
对发电机准同期并列条件的要求为:
(1)待并发电机电压与系统电压应接近相等,其差值不应超过±(5%~10%)系统电压。
(2)待并发电机频率与系统频率应接近相等,其差值不应超过±(0.2%~0.5%)系统频率。
(3)并列断路器触头应在发电机电压与系统电压的相位差接近0°时刚好接通,故合闸瞬间该相位差一般不应超过±10°。 关注下方微信公众号,在线模考后查看