- 简答题微机继电保护装置的现场检验应包括哪些内容?
-
微机继电保护装置现场检验应做以下几项内容:
(1)测量绝缘。
(2)检验逆变电源(拉合直流电流,直流电压,缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继电保护装置应能正常工作)。
(3)检验固化的程序是否正确。
(4)检验数据采集系统的精度和平衡度。
(5)检验开关量输入和输出回路。
(6)检验定值单。
(7)整组试验。
(8)用一次电流及工作电压检验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看