试题详情
简答题2015年4月26日晚10时许,某水利枢纽工程二道坝坝底出现一个长约14米、高约3.3米的大洞,致使二道坝内7万方水冲向下游。幸运的是,事发时下游水位较低,暴涨的溪水没有造成人员伤亡。据当地一名姓李的村民介绍,当晚10时许,他正在家里睡觉,突然听到大坝方向传来了轰隆隆的声音。刚开始,他还以为是打雷,谁知没一会儿,水就从上游涌了下来。“镇里有座桥正在施工,涌下来的水将桥下一根9米长的钢管冲出了好远,”该村民说,幸亏那个时候溪里没人了,不然就可能出事了。自二道坝涌水事件后,当地老百姓便对大 坝的质量产生了怀疑,生怕大坝哪天也会像二道坝那样出现问题。当地群众强烈要求对工程的质量和事故作出处理。 上级水行政主管部门在接到报告后,立即组织有关专家奔赴现场。经对现场的实地考察和对各参建单位的查询,初步查明导致透水的主要原因为基础处理不到位,现场存在大量飘石。进一步调查发现,基坑验收时,监理未到场,仅依靠指挥部电话联系,同意通过验收,并事后补签字;设计单位未进行地质勘探,基坑开挖后,地质人员、主设人员未到场查验、分析,即同意施工浇筑混凝土;施工单位为某国家特级企业,施工过程中开挖深度不够,清基不彻底,在明知吃浆量较大的情况下,仍然持续施工,直到二道坝完工(15米高拱坝),因此,酿成这一事故。作为工程技术人员,请你提出对该工程的处置建议。
  • (1)及时监控事故现场,尽快提出修复意见。
    (2)对主坝的安全性,重新进行评估。
    (3)针对基础存在的问题,组织进行地质勘探,或开挖,提出修复意见。
    (4)对二道坝的安全进行评估,确定是否拆除重建,或进行基础加固。