简答题暖管过程为什么要分低压暖管和升压暖管两步进行?怎样确定暖管合格?
  • 对容量较大的蒸汽管道,低压暖管是必要的。低压暖管目的有二个:其一、将主蒸汽管网的高压蒸汽经节流降压后使饱和温度降低,以减小凝结放热时主蒸汽温度同管壁温度差:其二、通过限制蒸汽流量,能使凝结水及时从疏水排放阀中排出,减小产生水冲击的可能性。为此一般规定,中压蒸汽管路其低压暖管压力控制在0.25~0.3MPa,高压蒸汽(指比力大于8.0MPa)控制在0.5~0.6MPa。
    低压暖管合格标准,严格地讲应是管道末端管壁温度大于或等于暖管蒸汽压力下饱和温度,且内外壁温差等于正常许可值。但实际中并不是所有的管道末端都设有这种温度指示仪表,对此,运行规程通常以限定低压暖管时间来保证暖管质量(一般规定时间为20~30min或更长)。富有经验的运行人员,总是在参照这一规定的同时,观察各疏水排放阀(特别是管道末端处排放阀)排出的蒸汽状态来判断低压暖管是否达到合格要求。当蒸汽中明显挟带水时,说明管壁温度仍低于相应蒸汽压力下的饱和温度很多,要适当延长暖管时间;当蒸汽呈现白色,观察不到有水珠排出时,说明蒸汽已经接近于饱和状态,此时的管壁温度与蒸汽温度基本相等,即低压暖管为合格。
    升压暖管必须是在低压暖管合格后才能进行。两者的主要区别在于:低压暖管时蒸汽对金属壁的放热是以凝结放热为主,其放热系数很高,而升压暖管,蒸汽对管壁面的放热是以对流导热为主,放热系数相对于前者要小。因此,升压暖管只要控制好升压速率,—般不会再发生水冲击,同时管道的热应力也不至于过大。运行规程对不同等级的蒸汽管路的升压暖管速率都有明确规定,一般要求中压蒸汽管路每分钟为0.1~0.15Mpa;高压蒸汽管路在压力升到4.0MPa之前,速率按每分钟0.1~0.2MPa控制,压力升到4.0MPa之后,可按每分钟0.5MPa进行。
    按要求,工业汽轮机冷态启动时,主蒸汽温度比对应压力下的饱和温度至少要高出50℃。因此,暖管时升压到额定压力后,应停留一段时间,让末端管路处的蒸汽温度逐渐高于对应压力下的饱和温度,此时从疏水排放阀排出的蒸汽呈无色透明,暖管工作即告合格。