- 简答题请说明线路非计划停运的时间如何进行统计。
-
线路第一类非计划停运(故障跳闸):停电时间按照调度记录上的“设备停运时间”至“向调度正式报备用时间”为准。
线路第二类非计划停运(紧急缺陷紧急拉停):按照调度记录上的“设备停运时间”至“向调度正式报备用时间”为准。
线路第三类非计划停运(消缺性检修):从工作票上的“许可开始工作时间”至工作票上的“工作终结时间”为止