- 简答题简述配电系统自动化的主要内容和配电系统自动化对一次设备的要求。
-
配电系统自动化应包括:调度自动化系统;变电站、配电所自动化;馈线自动化(FA.;自动制图/设备管理/地理信息系统(AM/FM/GIS);用电管理自动化;配电系统运行管理自动化.配电网分析软件(DPAS);与其它系统的接口等八个内容.
配电系统自动化对一次设备的要求:为满足故障隔离、负荷转移和恢复对非故障用户的供电、提高供电可靠性的需要,配电网络除应有可靠的电源外,还应根据具体应用条件,正确选用一次设备及其附属设备,以保证和配电系统自动化网络可靠性相匹配。应采用可靠性高、免检修、少维护、可电动操作的无油化开关设备,包括断路器、重合器、负荷开关、分段器、重合分段器、环网开关等设备。它们的技术指标和技术性能应满足相应的标准要求,同时还应具有以下特性:
(l)用于就地控制的开关设备,在失去交流电源的情况下,除能就地进行手动合闸和手动分闸外,至少还能进行自动合闸和自动分闸各一次。
(2)应至少内附一组电流互感器或电流传感器,用于故降电流及负荷电流的检测。(3)可内置或外接电压互感器,或其它低压电源作为操作电源。
(4)用于电压信息检侧时,应内置电压互感器或电压传感器.或高压电薄变压器,或外接电压互感器。
(5)应至少提供一组反映开关状态的辅助接点(常开/常闭)。
(6)失去交流电源后,仍需进行控制和数据通信的开关设备(包括断路器、重合器、负荷开关、分段器、重合分段器等设备》,应配备足够容里的蓄电池组和相应的充电设备。 关注下方微信公众号,在线模考后查看