试题详情
- 简答题根据《辅助设施验收细则》附件A2防误闭锁装置竣工(预)验收标准卡,关于变电站独立微机防误装置的防误后台系统验收标准有哪些?
-
1)后台机程序安装正确、运行正常,与主控机通信正常,系统用户和口令设置完善,系统防误规则设置正确、符合运行要求;
2)主机防误闭锁软件中五防布置图的一次接线、名称、编号与站内现场情况一致,图中各元件名称正确,编码锁、接地桩设置位置正确;
3)模拟一次设备正反向操作、系统响应正确;
4)软件逻辑库和数据库已进行备份(验收后逻辑有修改的需重新备份);
5)检查主机与其他装置的通信中断、图形与一次设备位置不对应等发信正确。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列关于交流耐压试验加压的试验方法,说法
- 根据《辅助设施精益化评价细则》,视频监控
- 基建工程验收,厂内验收环节,关键点见证前
- 天气温差变化大,运维人员应定期检查变电站
- 变电站基建工程设备厂内验收中的关键点见证
- 电缆设备线夹、与导线连接部位各相相同位置
- 绝缘油铜金属含量测定结果取()次平行测试
- 四类变电站是指()变电站。
- 站用交全面巡视配电室()正常,照明及消防
- 注氮式灭火装置排油管、注氮管、法兰、阀门
- 35kV变电站非独立避雷针其他设备、设施
- 端子箱竣工(预)验收标准卡中,要求智能柜
- 挡小动物板铆钉掉落、断裂,应()
- 变电站土方回填工程:接地沟回填后应筑有防
- 220kV及以上变电站接地引下线导通检查
- 下列关于相对介质损耗因数和电容量比值检测
- 站用直流电源系统到货验收发现质量问题时,
- 对干式电抗器进行出厂验收,使用2500V
- 红外热像检测判断方法中,()是根据同组三
- 电缆外护层接地电流带电检测用钳型电流表检