- 简答题如何判断运行中的电流互感器二次测开路?如果在巡检中发现电流互感器二次测开路,作为值班人员如何处理?
-
1、电流互感器是否发出噪声或其他怪声,电流表是否指示为零
2、首先,在最靠近电流互感器的端子排上将电流互感器短接。短接时一定要穿绝缘靴、戴绝缘手套、用带绝缘把手的工具,并有监护人监护。若短路后开路现象仍未消除,应立即报告调度,将电流互感器退出运行进行修理。 关注下方微信公众号,在线模考后查看