- 简答题发生电压互感器铁磁谐振时应如何处理?
-
当发现发生电压互感器铁磁谐振时,般应区别情况进行处理。
⑴当只带电压互感器空载母线产生电压互感器基波谐振时,应立即投入一个备用设备,改变电网参数,消除谐振。
⑵当发生单相接地产生电压互感器分频谐振时,由于分频具有零序性质,投三相对称负荷不起作用,故此时应立即投入一个单相负荷。
⑶谐振造成电压互感器一次熔断器熔断,谐振可自行消除。但可能带来继电保护和自动装置的误动作。此时,应迅速处理误动作的后果,如检查备用电源开关的自投情况,如没自投应立即手动投入,然后迅速更换一次熔断器,恢复电压互感器的正常运行。
⑷发生谐振尚未造成一次熔断器熔断时,应立即停用那些失压后容易误动的继电保护和自动装置。母线有备用电源时,应切换到备用电源,以改变系统参数消除谐振;如果切换到备用电源后谐振仍不消除,应拉开备用电源开关,将母线停电或等电压互感器一次熔断器熔断后谐振便会消除。
⑸由于谐振时电压互感器一次侧线圈电流很大,应禁止用拉开电压互感器或直接取下一次侧熔断器的方法来消除谐振。 关注下方微信公众号,在线模考后查看