简答题 某大厦电梯,电梯运行时,门锁KAD1、KAD2接触器吸合后,KMB继电器(抱闸继电器)不吸合,抱闸不打开,电梯无法启动。 简述出现该现象后的检查方法。
  • ⑴查看主电脑板显示的故障为“开闸故障”;
    ⑵检查KMB继电器,未发现问题。
    ⑶用万用表检查主电脑板输出的对KMB的控制端口,发现门锁接触器吸合后,主电脑板并未输出KMB吸合指令。
    ⑷检查门锁接触器的触点,未发现问题;
    ⑸上述检查基本说明外围电路没有问题,怀疑主电脑板有故障,更换主电脑板后,电梯即恢复正常;
    电子产品的正常工作对自身电子元件工作环境提出了很高的要求,而通风、散热、工艺及材料上的疏忽常会造成器件的损坏。