- 简答题简述安装检修接地线的规定。
-
1、当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路;
2、对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分应符合安全距离的规定;
3、检修部分若分为几个在电气上不相连的部分,则各段应分别验电接地短路,接地线与检修部分之间不得连有断路器或熔断器,降压变电所全部停电时,应将各个可能来电侧的部分接地短路,其余部分不必每段都装设接地线;
4、在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,接地电阻必须合格;
5、装设接地线必须由两人进行,若为单人值班,只允许使用接地刀闸接地,或使用绝缘棒合接地刀闸;
6、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好,拆除接地线的顺序与此相反,装、拆接地线均应使用绝缘棒,并戴绝缘手套;
7、接地点必须使用专用的线或夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。 关注下方微信公众号,在线模考后查看