- 简答题 某高度为63.5m的综合建筑,地下2层,地上18层。地下二层为车库,地下一层主要经营餐饮,地上一至三层为商场,四至十八层为办公楼。该建筑内设有室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防应急照明、疏散指示系统及灭火器等消防设施。在年度消防检测投标中,M公司中标该综合楼的消防设施检测项目。 在检测中,M公司发现: (1)末端试水装置最不利点处静压为0.15MPa。 (2)湿式报警阀组水力警铃未正常工作。 (3)屋顶消火栓充实水柱为8m。 根据以上材料,回答问题: 请写出末端试水装置检测的操作步骤。
-
末端试水装置检测操作步骤:
(1)现场查看末端试水装置的阀门、压力表、试水接头及排水管等外观。
(2)关闭末端试水装置,读取并记录其压力表数值。
(3)开启末端试水装置的控制阀,待压力表指针晃动平稳后,读取并记录压力表数值。
(4)水泵自动启动5min后,读取并记录压力表数值,观察其变化情况。
(5)关闭末端试水装置,系统复位,恢复到工作状态。 关注下方微信公众号,在线模考后查看