试题详情
- 简答题 计算如图下所示的压力式液位计的调校量程范围及迁移量,已知h1=5m,h2=1m,ρ=1.0g/cm3
-
由图可知,液位计测量量程为:
P=pgh1=1.0×9.8×5=49KPa;
迁移量A=pgh2=1.0×9.8×1=9.8KPa,
所以仪表调校量程范围为9.8—58.8KPa。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 可编程序控制器采用软件编程的方式来实现控
- 设置锅炉调节系统的基本要求如下,其中()
- 发生在被照射个体本身的生物效应叫躯体效应
- 在热电偶测温回路中,只要显示仪表和连接导
- CO2压缩机高压缸
- 下面选项中,()不能作为自动控制系统的被
- 一个物理大气压就是一个工程大气压。
- 色谱分析仪分析天然气时,C6+
- 对于比例控制规律来说,放大倍数小于临界值
- 下列各项中,说法正确的是()。
- 请论述一下辐射器开关与锁定机构的完好标准
- 布绝缘胶带(黑胶布)用于交流______
- 磁电式速度传感器校验时,单独校验传感器即
- 试述井口控制盘的日常检查及维护内容?
- 下列有关节流装置的安装要点,错误的是()
- 三端稳压器7915的输入端电压在15V左
- 叙述LC-2003的控制过程。
- 直径在5mm以下的钢制铆钉,铆接时,一般
- 高碳钢碳的质量分数≥()%。
- 欲分辨K型热电偶的正负极,可由偶丝是否能