- 简答题事件经过:2011年05月08日,#1机组首次启动前准备工作已就绪;06:00,值长向调度申请启动机组获允许,06:05,启动#1燃机顺控组;06:17,燃机达到点火转速后点火失败,燃机惰走;检修在对燃料气系统及空气系统检查没有明显异常后,多次启动#1燃机均失败,原因为点火未成功。后经外方人员到场后检查发现由于南方正值梅雨季节,空气中湿度较大,火检探测器受潮造成无法检测到火焰信号。试简述燃机点火失败的原因及处理方法?
-
燃机点火失败的原因分析如下:
(1)点火燃气阀或是点火空气阀没有打开。
(2)点火燃气与空气的压力不匹配。
(3)燃气管道检修后置换不合格,燃气内氮气含量高。
(4)火焰探测器受潮测不到火焰。
(5)点火器(火花塞)故障、点火器电源未送。
处理方法如下:
(1)按照可能出现点火失败的原因,检查点火器电源、点火系统的阀门,发现故障依次处理。
(2)检查点火失败的原因,如因管道检修可开启燃气释放阀一段时间后,再行点火。
(3)燃机点火失败后要高速清吹5分钟以上,应得到值长同意后方可再次进行点火。 关注下方微信公众号,在线模考后查看