- 简答题三相电能计量装置中电压互感器烧坏的原因有哪些?
-
以下几个原因,可导致电压互感器烧坏:
(1)极性接错,使两个单相电压互感器中一相长期在3倍额定电压下过电压运行,引起一、二次绕组流过大电流而烧坏。对两台单相电压互感器接成V形(即不完全三角形),一定要按A-X-A-X,a-x-a-x连接,否则极性就接错。
(2)将线电压接入带3变压比的单相电压互感器。凡带3变压比的单相电压互感器不能接成V形。
(3)大气过电压,操作过电压,系统长期单相接地,绝缘劣化变质,高压未用合格熔丝等。对于高压侧严禁乱挂铜丝,铅锡熔丝等。 关注下方微信公众号,在线模考后查看