试题详情
- 简答题澄清池出水水质恶化的原因是什么?
-
(1)水温较低不利于混凝剂的水解、成核、吸附及聚沉等过程因此,形成的凝絮细小,不易沉降与水分离,水的澄清效果差,浊度下降不显著,水温一般应不低于20℃在调节水温时应保持±1℃/h,防止形成温度梯度导致水对流,造成出水浑浊
(2)当原水中离子含量或有机物偏高时,常常会使出水水质恶化,带有颜色和臭味,甚至使泥渣上浮应调整进水流量或适当增加加药量及泥渣回流量
(3)流量偏高,使水中凝絮因水流速偏高而无法聚集、长大、沉降、分离,导致出水混浊
(4)由于活性泥渣量偏少,混凝剂在成核、接触凝聚、吸附和网捕作用的过程中的效力大大降低,导致出水水质恶化,可添加适量的活性泥对水利循环澄清池可调节喉距来增加泥渣的回流量对机械搅拌澄清池,可调节搅拌器的转速来调节泥渣的提升量或减小进水流量来溢流养泥直到反应室内泥渣沉降比在15%~20%之间,出水澄清为止
(5)分离室内泥渣层太高而翻池出水中带有大量泥渣和凝絮时,应增加泥渣浓缩池的排泥次数或用底排泥管排泥(注意别将泥渣排空) 关注下方微信公众号,在线模考后查看