- 简答题220KV/110KV/35KV变压器一次绕组为Y0/Y0/△-11接线,35KV侧没负荷,也没引线,变压器实际当作两卷变用,采用的保护为微机双侧差动。问这台变压器差动的二次电流需不需要转角(内部转角或外部转角)为什么?
- 对高中侧二次电流必须进行转角。一次变压器内部有一个内三角绕组,在电气特性上相当于把三次谐波和零序电流接地,使之不能传变。二次接线电气特性必须和一次特性一致,所以必须进行转角,无论是采用内部软件转角方式还是外部回路转角方式。若不转角,当外部发生不对称接地故障时,差动保护会误动。