试题详情
简答题如何进行停炉操作?
  • 停炉操作方法基本上和压火相同,所不同的在于停止给煤后仍应继续适当送风,直到料层中的燃料基本上燃完待床温下降后(一般700℃以下)关闭送风门,停止送、引风机,最后打开落渣管的放灰装置,将床内炉渣排尽。
    停炉分为临时停炉、正常停炉和紧急停炉三种。
    1,零时停炉。
    零时停炉又称压火停炉,当锅炉负荷暂时停止时,压火一段时间后,如果需要回复运行时,可随时进行启动。
    压火时,要向锅炉进水和排污,使水位稍高于正常水位线。在锅炉停止供气后,关闭主蒸汽阀,压火完毕要按正常操作步骤冲洗水位表一次。
    压火期间,应经常检查锅炉内的气压、水位的变化情况;检查烟、风道挡板是否关闭严密,防止压火时床温下降太快。
    锅炉需要重新启动时,应先进行排污和给水,然后冲洗水位表,开启烟、风道挡板和灰门,接着启动引风机和一次风机,添上新煤,恢复正常燃烧。待气压上升后,再及时进行暖管、通汽或并汽工作。
    2,正常停炉。
    锅炉正常停炉,就是有计划的检修停炉。器操作步骤是:
    ①逐渐降低负荷,减少供煤量和风量。当负荷停止后,随即停止供煤、进风、引风,关闭主气阀,对蒸汽管路疏水。
    ②完全停炉之前水位应保持稍高于正常水位线。因为这时炉膛温度温度很高,炉水仍在继续蒸发,如果汽水系统不严密锅炉水位会逐渐下降,甚至于会造成锅炉缺水事故。关闭烟风道挡板,防止锅炉急剧冷却。当锅炉压力降至大气压时,开启放空阀或提升安全阀,以免汽包内造成负压。
    ③锅炉停炉后,应在蒸汽、给水、排污等管路中装置堵板。堵板厚度应保证不会被并联运行锅炉的蒸汽,给水管道内的压力及其排污压力顶开,保证与与其他运行中的锅炉可靠隔离。在这之前,不得有人进入汽包内工作。
    ④停炉放水后应及时清除受热面水侧的污垢。锅炉冷却后,打开人孔门进行全面的检查,及时清除各受热面烟气侧上的积灰和烟垢。根据锅炉停用时间的长短确定其保养方法。
    3,紧急停炉。
    锅炉紧急停炉,是当锅炉或相关设备发生故障时,为了阻止事故的扩大而采取的应急措施。锅炉在运行中遇有下列情况之一时,应紧急停炉:
    ①锅炉水位低于水温表的下部可见边缘。
    ②不断加大给水及采取其他措施,但水位仍继续下降。
    ③锅炉水位超过最高可见水位(满水),放水仍见不到水位。
    ④给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水。
    ⑤水温表或安全阀全部失效。
    ⑥锅炉元件损坏,危及运行人员安全。
    ⑦燃烧设备损坏,炉墙倒塌或锅炉构架被烧红等,严重威胁锅炉安全运行。
    ⑧其他异常情况危及锅炉安全运行。
    紧急停炉的操作步骤如下:
    ①立即停止给煤,待床层温度下降到400℃以下时,停止送风、引风。
    ②将锅炉与蒸汽母管隔断,开启放空阀,如这时锅炉气压很高,或有迅速上升的趋势,可提起安全阀手柄或杠杆排气,或者开启过热器疏水阀疏水排气,使气压降低。
    ③停炉后打开炉门,促使空气对流,加快炉膛冷却。
    ④因缺水事故而紧急停炉时,严禁向锅炉给水,并不得开启放空阀或提升安全阀排气,以防止锅炉受到突然的温度或压力的变化而扩大事故。如无缺水现象,可采取进水和排污交替的降压措施。
    ⑤因满水事故而紧急停炉时应立即停止给水,开启排污阀放水,使水位适当降低。同时开启主气管上的疏水阀疏水。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题