试题详情
- 简答题简述船用发电机主开关的保护功能及其设定值。
-
1.短路保护:瞬时动作电流整定值为5~10倍额定电流。短延时动作电流整定值为3~5倍额定电流,延时时间0.2~0.6秒。
2.过载保护:无分级自动卸载的发电机,过载动作电流整定值为额定电流的125~135%,延时时间15~20秒。有分级自动卸载的发电机,过载动作电流整定值为额定电流的150%,延时时间10~20秒。在发电机额定电流Ie的110%时,可装设过载报警器。
3.欠压保护:欠压保护的整定值为70~80%额定电压,延时1~3秒,瞬时动作的保护装置动作整定值为额定电压的40~75%。 关注下方微信公众号,在线模考后查看