试题详情
简答题2010年9月26日8时30分,应业扩报装客户要求,×供电公司客服中心副主任马××安排吕××联系相关人员,组织对用户新安装的800kVA箱式变压器(简称箱变)进行验收。10时55分,吕××带领验收人员×县供电公司计量中心吴×、李×、生技部熊××和施工单位李×等4人到达现场。到达现场后,吕××与客户负责人联系,到现场协助验收事宜。稍后,现场人员听到“哎呀”一声,便看到计量中心李×跪倒在高压计量柜前的地上,身上着火。经现场施救后送往医院抢救无效,于11时20分确诊死亡。经调查,9月17日,施工人员施工完毕并试验合格,因客户要求送电,施工人员擅自对箱变进行搭火。9月26日,计量中心李×独自一人到高压计量柜处(工作地点),没有查验箱变是否带电,强行打开具有带电闭锁功能的高压计量柜门,进行高压计量装置检查,触及带电的计量装置10kVC相桩头。试分析该起事件中的违章行为。
  • (1)用户没有经供电公司同意,擅自将尚未验收的箱变送电。且在箱变送电后没有在箱变及计量箱上挂“止步,高压危险!”标示牌。
    (2)计量中心李×到现场后,未经工作负责人许可,在无人监护情况下擅自开始工作。
    (3)李×在明知计量柜门被闭锁情况下,未经许可擅自解锁打开计量柜箱门。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题