试题详情
简答题2013年4月12日9时40分,×供电公司变电检修室工作负责人焦××、工作班成员叶××、刘×到达35kV堂邑变电站,处理10kV罗屯线456断路器遥控跳闸后合不上缺陷。在办理工作许可手续后,工作负责人焦××召开开工会,强调10kV罗屯线有电,不得打开456断路器柜后柜门。经过反复调试,10kV罗屯线456断路器仍然机构卡涩,合不上。晚饭后,20时10分,焦××、叶××两人在开关柜前研究进一步解决机构卡涩问题的方案时,刘×擅自从开关柜前柜门上取下后柜门解锁钥匙,移开围栏,打开后柜门欲向机构连杆处加注机油,当场触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事件中的违章行为。
  • (1)工作班成员刘×在工作中擅自移开围栏,擅自解锁开启开关柜后柜门作业。
    (2)10kV罗屯线开关柜(1997年产XGN2-10型开关柜)五防闭锁不完善。开关柜在断路器停电而线路带电的情况下,无法闭锁开关柜后柜门。
    (3)工作负责人焦××监护责任不落实,焦××在与叶××研究进一步解决机构卡涩问题的方案时,注意力分散,造成刘×失去监护。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题