- 简答题厂用变压器过流保护为何延时,能否作为速断保护的后备保护?
-
过流保护之所以延时,是因为它主要保护的是变压器低压侧的的短路故障,如为永久性短路,则到时限过流保护动作,将故障点切除,如为瞬时短路,故障已消失,这时过流保护不再动作。
另外,过流保护能作为速断保护的后备保护,因为如果速断保护拒动时,到过流时限,过流保护动作切除故障,假设没有该后备保护,短路电流将烧坏变压器。 关注下方微信公众号,在线模考后查看