试题详情
- 简答题新投变压器一般都进行空载冲击合闸实验,这是为什么?
-
1)拉开空载变压器时,有可能产生操作过电压。在电力系统中性点不接地或经消弧线圈接地时,其过电压幅值可达4—4.5倍相电压,在中性点直接接地时,其过电压幅值可达3倍相电压。为了检查变压器绝缘强度能否承受全电压或操作过电压,需做冲击试验。
2)带电投入空载变压器时,会产生励磁涌流。其值可达6—8倍额定电流。励磁涌流开始衰减较快,一般经0.5—1S后即减到0.25—0.5倍额定电流值,但全部衰减时间较长,大容量的变压器可达几十秒。由于励磁涌流产生很大的电动力,为了考核变压器的机械强度,同时考核励磁涌流衰减初期能否造成继电保护误动,需做冲击试验。 关注下方微信公众号,在线模考后查看