- 简答题隔爆型电气设备的运行维护要注意哪几点?
-
为了保证井下电气设备的防爆性能,必须认真进行隔爆型电气设备的运行维护工作,必须保证设备的防爆性能和各项技术指标符合国家有关标准,符合上级有关规定。
(1)隔爆型电气设备的检查、维护、修理和调整工作,必须由专职并经过专业培训的电气维修工进行,并应有工作证和施工措施。
(2)正常运行时产生火花或电弧的电气设备,须设有联锁装置。当电源接通时,设备外壳不能打开;壳盖打开时,电源不能接通。用螺栓紧固的外壳,允许用“警告牌”代替,警告牌须标有;断电源后开盖”的字样。
(3)禁止对隔爆型电气设备进行带电搬迁、检查和维修作业。在具有爆炸危险的区域检修电气设备时,要事先检查附近的瓦斯浓度,所使用的测量仪器必须具有防爆性能。禁止对电气设备进行敲打和撞击,防止产生火花。
(4)隔爆接合面须定期采取防锈措施。如电镀、磷化、涂防锈油等,否则会影响外壳的隔爆性能。
(5)未经磷化处理的隔爆设备在潮诗地点使用时,一般3~5天应维护一次;在干燥地点使用时,一般7—10天维护一次。维护时需打开隔爆接合面检查有无生锈情况,如有生锈情况应采取相应的除锈、涂油措拴。在维修时要小心谨慎,防止碰伤隔爆面。
(6)平面对平面的隔爆接合中,主要是转盖、插盖和螺钉紧固三种情况,除采取防锈措施外,还必须有防松措施。螺钉紧固中,应用弹簧垫圈防松,拧紧时,只须将弹簧垫圈压平即可,不许拧得太紧;否则螺钉预应力太大,再受爆炸压力作用时,就易发生断裂而破坏防爆性能。
(7)设备的输出端断电后,如壳内仍有带电部件,须加设防护性绝缘盖板,并揭示“带电”字样的警告标志。
(8)隔爆结构一经固定后,就不允许随意打开。若需要打开时,必须使用专用工具,不能用锤子、铁棍敲打。打开隔爆接合面时,不能用螺丝刀、扁铲之类的工具插入防爆间隙。
(9)检查接线装置是否完整、齐全、紧固,导电是否良好;进线嘴连接是否紧固,密封是否良好,接线腔内导电芯线应无鸡爪毛刺;进出线无羊尾巴,无明接头。
(10)为了防止飞弧现象,接线盒内壁应涂耐弧漆,与铝芯电缆连接的连接件则须采用过渡接头,以防止电腐蚀现象发生。
(11)为了防止电气设备外壳带电,造成人身触电或对地放电引起瓦斯爆炸,电气设备外壳必须采取接地措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看