试题详情
- 简答题测温仪表常见故障有哪些?
-
热电偶温度计常见故障为指示值低,或者停止在零位。这是由于热电偶产生问题,可能是接触不良或断路,一般不出现指示偏高的现象。
为了保证测量精度,使用中应正确进行冷端温度补偿(常用补偿导线法),并注意热电极和大地之间有良好的绝缘。
热电阻温度计常见故障:有时指针总是指向最大。这是电阻温度计测温元件断路,使电阻无限大,或是两端接触不良,接触电阻大;另一种现象是指针指向零位,或者向负的方向偏转。原因是测温元件发生短路,电阻为零,或是由于电阻温度计保护套管漏气或者结冰引起;还有一种现象是指针不动,这是由于电桥本身出了问题,没有工作引起的。
在使用中要严防水分进入热电阻保护管内,显示仪表后不得开路或短路。在检查热电阻时,测量电流不应大于5mA。 关注下方微信公众号,在线模考后查看