- 简答题新装电容器投运前应进行哪些检查?
-
新装电容器投运前应进行以下检查:
(1)外观检查,电容器及附属配套设备上有无遗物,是否清扫干净。
(2)接线是否正确,接线端子是否松动。
(3)接地处是否牢固。
(4)瓷质和电容器套管是否清洁,有无裂纹、破损。
(5)外壳有无明显鼓肚、渗漏油等异常现象。
(6)熔断器是否完好、附件齐全,熔丝规格是否符合规范。
(7)带电部分相间及对地距离和电容器排间及间距是否足够。
(8)放电线圈一次、二次侧连接线是否良好正确。
(9)继电保护整定指示值是否与校验记录相符。仪表是否正常,指示最高允许值的红线标志是否画好。
(10)示温片是否贴好,温度计和灭火器是否齐备。
(11)进、出风口有无阻塞物,机械通风装置是否正常。
(12)照明是否正常。
(13)网门是否关锁,门和沟盖是否严密无隙。
(14)设备名称、编号、运行图板是否都已标明、图纸资料和运行记录是否备齐。
(15)外熔断器安装角度(45°~60°)、位置是否正确。
(16)开关断路容量是否符合要求,接线是否正确。 关注下方微信公众号,在线模考后查看