试题详情
简答题发电机非全相运行现象及处理?
  • ①.现象:
    a.发电机变压器组的主断路器出现非全相运行时,其发电机的负序电流增大;
    b.断路器的三相不一致保护动作。
    ②.处理:
    a.如果发变组开关三相不一致保护拒动或开关拒动使发变组无法脱离非全相运行时其相关发变组保护应及时启动并动作于发变组全停解列灭磁,同时断路器失灵保护启动母线母差保护和跳开相邻断路器,断开与其连接的所有电源开关;
    b.如果保护未动作应立即手动断开与该断路器其连接的所有电源开关使发变组脱离非全相运行;
    c.发变组发生非全相运行后必须要查清原因、排除故障、开关试验合格后方能将发变组投入运行。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题