  • ①.现象:
    a.发电机有功表、无功表发生波动;
    b.定子电流表波动,通常电流表指示超过规定值;
    c.定子电压表剧烈波动,通常电压表指示降低;
    d.转子电流、电压在正常值附近摆动;
    e.发电机本体发出轰鸣声,且节奏与表计指针波动相符;
    f.若发电机与系统同步振荡,则发电机表计与系统表计波动一致;如发电机与系统发生振荡,则发电机表计和系统表计摆动相反。
    g.发电机失步保护动作信号可能发出。
    ②.处理:
    a.若调节柜在“自动”方式运行时,不允许干扰调节柜动作,应降低有功负荷;
    b.若调节柜在“手动”方式运行时,应立即增加发电机励磁;
    c.若振荡是由发电机并列引起,应立即解列发电机;
    d.若发电机和系统发生振荡,经采取措施后在1分钟内仍不能使发电机拖入同步,应请示值长停机;
    e.如振荡原因是由于系统引起,应增加励磁电流,维持机端电压,听候中调及值长命令处理;
    f.若发电机失步保护动作,按事故停机处理;