- 简答题简述GOOSE双网冗余通信方法?
-
1、发送方和接收方通过双网相连,两个网络同时工作;
2、GOOSE报文中,StNum序号的增加表示传输数据的更新,SqNum序号的增加表示重传报文的递增,接收方将新接收的报文StNum与上一帧进行比较;
3、若StNum大于上一帧报文,则判断为新数据,更新老数据;
4、若StNum等与上一帧报文再将SqNum与上一帧进行比较,如果SqNum大于等于上一帧,则判断是重传报文而丢弃,如果SqNum小与上一帧,则判断发送方是否重启装置,是则更新数据,否则丢弃数据;
5、若StNum小于上一帧报文,则判断发送方是否重启装置,是则更新数据,否则丢弃报文;