试题详情
- 简答题某客户变电站在某断路器SF6压力低导致断路器跳合闸闭锁的情况下,电气值班员在对侧断路器断开后也直接断开了该故障断路器。分析是否正确,并说明断路器的灭弧原理。
-
SF6气体断路器中的SF6气体起了灭弧的作用,当发SF6气压低闭锁断路器跳合闸时,表明此时SF6气体量已达不到对断路器的灭弧作用,此时如果直接在带电的情况下直接断开该断路器,对人员造成伤害。
断路器在切断负荷电流或短路电流时,开关触头间隙中由于强电场或游离的作用,将出现电弧电流。
电弧电流的主要特征时能量集中,温度高(电弧表面温度高达3000-4000℃,弧柱温度高达上万度)。如果电弧不能及时熄灭,会烧坏触头,危及电气的绝缘部分,而且电弧的涨落或间断燃烧,将会遭电路中引起过电压,影响电力系统的安全运行并危及人身安全。因而必须采取相应的灭弧措施。 关注下方微信公众号,在线模考后查看