试题详情
- 简答题吸、送、一次风机静叶、动叶执行机构断电后如何处理?
-
1)立即到就地将执行机构切至就地控制,联系热工检查。
2)将指令调至与动叶就地指示一致,调整两风机出力平衡;检查控制电源是否失电。
3)热工检查无异常,复位执行机构断电逻辑;断电后静叶或动叶位返坏点,必须强制为好点才允许复位。
4)复位后调整静叶、动叶动作正常,投入风机自动。 关注下方微信公众号,在线模考后查看