试题详情
- 简答题有一座一级加油站,按《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156--2012)汽油埋地储罐与一类民用建筑保护物的防火距离为25m。现有一加油站在总平面布置时,汽油埋地储罐与一类保护物的距离最多只能控制在21m。问:需采取什么措施?
-
1)设置卸油油气回收系统。
2)同时设置卸油和加油油气回收系统。 关注下方微信公众号,在线模考后查看