试题详情
简答题断路器压力异常告警应如何处理?
  • (1)SF6断路器在运行中发出SF6气体压力降低信号时,应检查SF6气体是否已降低到报警值,并汇报所属调控中心;
    (2)机构压力低于启泵值,但油泵、气泵不启动,应检查油泵、气泵及电源系统是否正常,并报缺陷;(3)当机构压力不能保持,油泵、气泵启动频繁时,应检查机构有无漏油、漏气等缺陷;
    (4)“打压超时”,应检查有无漏油、漏气,油泵、气泵是否有机械故障,压力是否升高超出规定值等。若压力异常升高,应立即切断油泵、气泵电源,并报缺陷;
    (5)液压机构突然失压处理:
    1)立即断开油泵电机电源,严禁人工打压;
    2)立即取下开关的控制保险,严禁进行操作;
    3)汇报调控中心,根据命令,采取措施将故障开关隔离;
    4)报缺陷,等待检修;
    (6)SF6断路器发生意外爆炸或严重漏气等事故,运维人员不得靠近。如需靠近时,尽量选择从“上风侧”接近设备,并要戴防毒面具、穿防护服。若为室内SF6断路器,除应采取上述措施外,还应开启风机通风30min后方可进入。
  • 关注下方微信公众号,在线模考后查看

热门试题