- 简答题各厂(站)内经常随一次设备停运而相应变动的保护,均由现场根据规定进行相应的改变,而调度仅下达一次设备的状态指令;这种变动仅适用于明文规定的保护操作。福建棉花滩水电厂有哪些操作属于以上规定的操作类型?
-
(1)随中性点接地方式改变的变压器零序保护或间隙保护。
(2)开关检修时的失灵保护联跳(远跳)其他断路器的保护,对正常运行设备有影响的保护。
(3)单元或扩大单元接线的机组在发电机停机而变压器继续运行时需投入的临时保护。
(3)一套线路保护或高频保护退出后,相应重合闸出口压板的投退及切换。
(4)一次设备热备用时,保护均投入;一次设备检修时,应解除相关的失灵保护,同时根据二次设备是否有工作决定相关保护投信号或停用。
(5)变压器除本体有载轻、重瓦斯以外的非电量保护投退。
(6)随母差同时投退的母线失灵保护。 关注下方微信公众号,在线模考后查看